Phòng sạch

     
Là loại phòng kín trong đó bụi bay lơ lửng trong không khí được hạn chế và quản lý dưới số liệu về độ sạch, đồng thời nhiệt độ, độ ẩm, áp suất… của dụng cụ hay vật liệu và các loại linh kiện đang được sử dụng cũng được quản lý độ sạch.

Phòng sạch 목록

Các loại phòng sạch

1. ICR (Industrial Clean Room) - Phòng sạch công nghiệp
Là loi phòng sạch được sử dụng trong công nghiệp. Ngoài yêu cầu về độ sạch lấy bụi là đối tượng để kiểm soát, các điều kiện môi trường như áp suất, độ sáng, độ ẩm, nhiệt độ cũng được yêu cầu trong các ngành công nghiệp chế tạo chất bán dẫn, điện – điện tử, hàng không và các ngành công nghiệp yêu cầu độ chính xác cao. Vì bụi có trong phòng là nguyên nhân gây nên các sản phẩm lỗi liên quan đến linh kiện hay sản phẩm yêu cầu độ chính xác nên phòng sạch là không gian để duy trì trạng thái sạch trong khu vực đặc thù nơi diễn ra công đoạn quan trọng hoặc toàn bộ nhà máy.

2. BCR (Biological Clean Room) - Phòng sạch sinh học
Là loại phòng theo quy chuẩn về sản xuất dược phẩm và quản lý chất lượng trong các ngành nghề như công nghiệp chế tạo thuốc hay viện nghiên cứu khoa học cơ bản, phòng phẫu thuật/phòng điều trị trong bệnh viện, ngành công nghiệp chế biến thịt, sản xuất bánh.Trong lĩnh vực phát triển dược phẩm, BCR tuyệt đối phải được trang bị nhằm đảm bảo tuân thủ theo yêu cầu GMP (Thực hành tốt sản xuất thuốc).

Tiêu chuẩn phòng sạch

Phòng sạch tuân theo tiêu chuẩn KS, JIS và ngoài ra hiện chúng tôi còn áp dụng tiêu chuẩn của Liên bang Mỹ (U.S.Fed.Std.209D) cho loại phòng ICR, và tiêu chuẩn của Cục hàng không vũ trụ Mỹ (NASA-NHB 5340-2) cho loại phòng BCR.
1. 1. Khái quát về tiêu chuẩn Fed.Std.209D
Class0.1㎛0.2㎛0.3㎛0.5㎛5㎛
MiterÐon vị của Anhft³ft³ft³ft³ft³
M1-3509.9175.72.1430.90.87510.00.283  
M1.511,24035.02657.501063.0035.31.00  
M2-3,50099.175721.43098.751002.83  
M2.51012,4003502,65075.01,06030.035310.0  
M3-35,0009917,5702143,09087.51,00028.3  
M3.5100  26,50075010,6003003,530100  
M4-  75,7002,14030,90087510,000283  
M4.51,000      35,3001,0002477.00
M5-      100,0002,83061817.5
M5.510,000      353,00010,0002,47070.0
M6-      1,000,00028,3006,180175
M6.5100,000      3,530,000100,00024,700700
M7-      10,000,000283,00061,8001,750

2. Khái quát về tiêu chuẩn NASA NHB 5340.2
Bio Clean Room ClassBụiVi khuẩn
Kích thuớc hạt (㎛)Số lượng hạt tích lũy
hạt/ft³ (hạt/l)
Lượng trôi nổi
con/ft³ (con/l)
Lượng đóng cặn
con/ft³
100≥ 0.5≤100 (≤3.5)≤700(≤25)1,200(12,900)
10,000≥ 0.5≤10,000(≤350)≤0.5(9.9176)6,000(64,600)
≥ 0.5≤65(≤2.3)
100,000≥ 0.5≤100,000(≤3,500)≤2.5(0.0884)30,000(323,000)
≥ 5.0≤700(≤25)

Phương thức khí lưu phòng sạch

Khí lưu môi trường trong phòng được phân bổphía trên trần nhà, bộ lọc HEPA và bộ lọc ULPA sẽ hút và thổi ra không khí sạch. Việc cung cấp không khí ngoài phòng vào trong và thải không khí trong phòng ra ngoài được duy trì hiệu quả, độ sạch trong phòng có khả năng đạt Class 1~100,000. Dựa theo mục đích công việc và đèn chiếu sáng mà lựa chọn các hình thức phòng sạch khác nhau. Vì vậy, chúng tôi thi công dựa theo các thiết kế tối ưu cho từng mục đích công việc như công nghiệp hàng không, công nghiệp quang học, linh kiện điện tử, công nghiệp bán dẫn, chế tạo dược phẩm, thông số phòng tối, thông số cân bằng nhiệt độ và độ ẩm trong phòng.
* Phương thức khí lưu và ưu điểm
 Phương thức
tầng lưu thẳng đứng
Phương thức tầng lưu phương ngangPhương thức hải lưu nóngPhương thức hỗn lưuPhương thức đường hầm
Ðộ sạchM1.5~3.5
(Class 1~100)
M1.5~3.5
(Class 1~100)
M4.5~6.5
(Class 1,000~100,000)
M4.5~6.5
(Class 1,000~100,000)
M1.5~3.5
Ðộ sạch khi vận hànhÍt ảnh hưởng đến người làm việcSự phát triển ở thượng lưu ảnh hưởng đến hạ lưu Không ảnh hưởng đến người làm việcHơi ảnh hưởng đến người làm việc tùy theo layoutÍt ảnh hưởng đến người làm việc
Chi phí vận hànhCaoTrung bìnhThấpTrung bìnhTrung bình
Thay đổi layoutThuận tiệnKhông thích hợpThuận tiệnThuận tiệnKhông thích hợp
Bảo dưỡng thiết bị sản xuất Thực hiện từ Room,Return space Thực hiện từ Room,Return spaceThực hiện từ RoomThực hiện từ Room,Return spaceThực hiện từ Room
Khả năng mở rộngKhông thích hợp​Không thích hợp​​Không thích hợp​​Không thích hợp​Lắp đặt thêm theo line
Kiểm soát chính xácHơi thiếu cân bằng trong phòng do kiểm soát toàn bộ phòngSự phát triển ở thượng lưu ảnh hưởng đến hạ lưuThiếu cân bằngThiếu cân bằngKiểm soát độ chính xác cao theo từng bộ phận làm việc

Nguyên tắc duy trì phòng sạch

① Phòng chống nguồn gốc xâm nhập của bụi.
② Phòng chống phát sinh bụi.
③ Loại bỏ hoàn toàn bụi phát sinh.
④ Loại bỏ bụi tích tụ.
⑤ Duy trì áp suất trong phòng và nhiệt độ, độ ẩm cần thiết của phòng sạch.