Máy làm lạnh hấp thụ

     
​Là máy làm lạnh áp dụng tính năng hấp thụ hơi, thông thường sử dụng hơi NH3, vì hơi NH3 có tính năng hấp thụ tốt vào trong nước. Trong điều kiện nhiệt độ thấp áp suất thấp, hơi NH3 sẽ hấp thụ vào nước, tiếp theo ta đun nóng chúng ở điều kiện áp suất cao để làm bay hơi NH3. Cách làm này mang lại hiệu quả tương tự như việc nén hơi NH3 trong máy nén. Sau đó, hơi NH3 từ thiết bị ngưng tụ đi qua van tiết lưu để về lại thiết bị bay hơi, tạo thành một chu kỳ làm lạnh​.
Máy làm lạnh hấp thụ 목록

Máy làm lạnh hấp thụ

*Chu kỳ làm lạnh


1. Thiết bị bay hơi
Dòng nước lạnh chảy tuần hoàn bên trong ống dẫn của thiết bị bay hơi, môi chất lạnh phun bên ngoài mặt ống, nhiệt ẩn từ quá trình bay hơi của môi chất lạnh làm mát nước lạnh.

2. Thiết bị hấp thụ 
Dung dịch cô đặc hấp thụ hơi môi chất lạnh bốc ra từ thiết bị bay hơi, trở thành dung dịch loãng. Nhiệt sinh ra từ quá trình hấp thụ được làm mát liên tục bằng nước làm mát, nhằm duy trì một nhiệt độ ổn định. Dung dịch loãng được máy bơm dẫn đến thiết bị tái sinh nhiệt độ cao và nhiệt độ thấp.

3. Thiết bị tái sinh nhiệt độ cao 
Dung dịch LiBr bị pha loãng do hấp thụ hơi môi chất lạnh từ thiết bị hấp thụ, sẽ được gia nhiệt bằng hơi nóng để tách môi chất lạnh ra khỏi dung dịch. Hơi môi chất lạnh được đưa đến thiết bị tái sinh nhiệt độ thấp, còn dung dịch cô đặc được đưa trở lại thiết bị hấp thụ.

4. Thiết bị tái sinh nhiệt độ thấp 
Ở thiết bị tái sinh nhiệt độ cao, dung dịch loãng được gia nhiệt để phân tách môi chất lạnh và dung dịch. Quá trình này sản sinh ra hơi môi chất lạnh và đưa đến thiết bị tái sinh nhiệt độ thấp, sau đó đưa vào thiết bị ngưng tụ để ngưng tụ lại, trong khi dung dịch cô đặc thì được đưa trở lại thiết bị hấp thụ. Ngoài ra, môi chất lạnh bay hơi bên trong ống dẫn cũng được dẫn đến thiết bị ngưng tụ.

5. Thiết bị ngưng tụ 
Hơi môi chất lạnh phát sinh từ thiết bị tái sinh nhiệt độ cao và nhiệt độ thấp sẽ ngưng tụ lại nhờ vào đường ống dẫn nước làm mát bên trong thiết bị. Môi chất lạnh đã ngưng tụ này sẽ được phun vào thiết bị bay hơi. 

6. Thiết bị trao đổi nhiệt 
Dung dịch loãng có nhiệt độ thấp và dung dịch cô đặc có nhiệt độ cao sẽ được làm nóng và làm lạnh sơ bộ, giúp tăng hiệu quả tiết kiệm nhiệt năng.

7. Drain Cooler
- Tận dụng nhiệt thải phát sinh trong thiết bị tái sinh nhiệt độ cao để làm nóng sơ bộ dung dịch loãng, giúp tăng hiệu quả tiết kiệm nhiệt năng. 

Máy làm lạnh hấp thụ tác động đơn

1. Giảm thiểu chi phí thiết bị
- Mang tính kinh tế cao vì ngoài tháp giải nhiệt, bơm giảm áp, hệ thống đường ống dẫn hơi thì không cần thêm thiết bị phụ trợ đặc biệt nào khác​.

2. Hiệu suất cao
- Máy làm lạnh hấp thụ cần công nghệ hàn và công nghệ chân không tiên tiến nên chúng tôi đã áp dụng công nghệ hàn đặc thù giúp ngăn ngừa hoàn toàn khả năng bị rò rỉ. 

3. Chống ăn mòn
- Nhờ sử dụng chất LINO₃ nên quá trình kiểm tra bảo trì sẽ không có ảnh hưởng đến cơ thể con người. 

4. Tiết kiệm năng lượng
- Động cơ điện phụ trợ như: bơm phun môi chất lạnh, bơm dung dịch, bơm chân không, đều có điện năng tiêu thụ thấp nên giúp tiết kiệm năng lượng.

Máy làm lạnh hấp thụ tác động kép

1. Thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ
- Thiết bị tái sinh nhiệt độ caothiết bị trao đi nhiệt được gắn kết hợp với nhau giúp cho diện tích lắp đặt trở nên nhỏ gọn giống như máy làm lạnh hấp thụ tác động đơn, và trọng lượng máy cũng nhẹ hơn.  


2. Giảm thiểu chi phí thiết bị
- Mang tính kinh tế cao vì ngoài tháp giải nhiệt, bơm giảm áp, hệ thống đường ống dẫn hơi thì không cần thêm thiết bị phụ trợ đặc biệt nào khác. 
- Không cần phải điều chỉnh nhiệt độ nước làm mát phụ trợ vào mùa hè.

3. Hiệu suất cao
- Ngăn ngừa hoàn toàn hiện tượng bị rò rỉ bằng công nghệ hàn đặc thù và công nghệ chân không tiên tiến.

4. Tận dụng nhiệt thải
- Ống Drain trao đổi nhiệt với dung dịch LiBr loãng khi dẫn dung dịch đó đi từ thiết bị hấp thụ đến thiết bị tái sinh nhiệt độ cao, giúp quá trình thu hồi nhiệt diễn ra trọn vẹn.


5. Giảm thiểu công suất bơm
- Chúng tôi đã giảm thiểu công suất bơm bằng cách áp dụng chu trình do Hitachi – Nhật Bản phát triển.

6. Khả năng thích ứng vượt trội
- Nhiệt dung thấp nên có khả năng thích ứng tốt với biến động tải.

Máy làm lạnh hấp thụ nước có nhiệt độ trung bình

1. Hiệu suất cao
- Hệ số hiệu quả năng lượng (COP): 0.725
- Lượng nước nóng tiêu thụ: 0.278/h USRT

2. Thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ
- Chúng tôi lựa chọn thiết bị tái sinh kiểu phun dịch thay cho thiết bị tái sinh kiểu ngập dịch, giúp cắt giảm được lượng dung dịch cần làm đầy thiết kế cũng trở nên nhỏ gọn hơn, trọng lượng máy nhẹ hơn.  

3. Kiểu dáng đa dạng
- Sự lựa chọn trở nên phong phú đa dạng với 23 loại máy công suất từ 30~650 USRT

4. Hệ thống Co-Generation
- Với hệ thống năng lượng tổng hợp, nhiệt và điện được sản xuất và sử dụng cùng lúc bằng một nguồn nhiệt nên nhiệt thải càng được tận dụng tối đa.  


5. Sản phẩm chuyên dụng phù hợp với mọi điều kiện
- Nhiệt độ đầu vào/ra của nước nóng: 95°C → 80°C
- Áp lực cung cấp nước nóng: 16kg/cm3G
- Tổn thất áp suất nước: trong khoảng 6mAq
- Tổn thất van kiểm soát nước nóng: trong khoảng 3mAq